银达公司PVC厂员工雷显洪2011年8月提交的“关于停用一台5℃水泵,优化冷却系统运行工艺”的合理化建议证实了这样一个论断:适用能耗+适用功率+适用工艺=高效率。近期,记者来到PVC厂详细了解该建议的诞生过程。
5℃冷冻盐水系统肩负着聚合、乙炔发生、VCM等多个工序的设备、物料换热任务,是保证生产线工艺需要、安全生产的重要系统。作为银达公司技能带头人的雷显洪,主管该系统的工艺技术。他向记者介绍到,自2010年9月PVC厂试生产起,5℃冷冻盐水系统就存在冷冻盐水温度偏高,系统换热效率较低,能耗高的问题。技术人员持续跟踪该系统的运行情况,经过一段时间的设备监控、数据统计,最终发现该系统真正的症结比预料的要复杂得多,它不是单一的设备或工艺问题,而是系统多处与实际生产存在偏差,小问题的积累造成了整个系统不正常。
雷显洪说:“5℃冷冻盐水系统不正常的问题,涉及整个系统的设备、工艺、操作等多个方面,所以在提出合理化建议之前,设备科全体技术人员就都参与进来了,我仅仅是参与者之一。”他介绍说,起初4台水泵是3开1备,3台水泵同时运转,系统内冷冻盐水流量高达1000m3/h。由于水泵功率过高,水流量大于后续设备的处理能力,造成系统内冷冻盐水温度偏高。技术人员统计了生产线的冷冻盐水用量,经过核算,确认4台水泵2开2备,系统内的冷冻盐水流量就能够满足生产线需要。
但是,仅停用一台水泵就能解决整个系统的问题吗?当然不是。设备科多次召开专题会议,组织技术人员共同商量解决5℃冷冻盐水系统不正常的问题。在停用一台水泵的基础上,技术人员提出,水泵叶轮尺寸过大,造成水泵出口压力居高不下,水泵负荷过高,电机长期运行有可能被烧毁。为了避免这一情况发生,员工只能通过关小水泵出口阀门,用限制流量的方法,强制降低水泵负荷。一般情况下,阀门仅能打开30%。技术人员一致认为,需要给叶轮做一个“小手术”,减小叶轮尺寸。经过多次讨论,并结合银达公司TDI厂电机改造经验,PVC厂于2011年5月安排人员将叶轮外缘去除了约15毫米。
“设备运转状态改变,后续工艺同样要调整,这样才能让整个系统真正高效运转起来。”雷显洪告诉记者。
水泵改造后,技术人员调查用户单位冷冻盐水温度、换热器进出口温差等数据,并于2011年10月,根据用户单位生产特点,协助其改进工艺,保证冷冻盐水进出口温差符合工艺需求。
5℃冷冻盐水系统经过设备、工艺的全面改造后,每台水泵能节电15%,年节创价值34万余元,被评为2011年银光集团合理化建议“金点子”三等奖。(记者:史巍)