爆破库

 找回密码
 立即注册
查看: 1046|回复: 0

牟言:合理化建议做答卷

[复制链接]

4万

主题

4万

帖子

17万

药卷

库管员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
176957

积极分子热心同行学习达人共同进步爆破达人雷管达人炸药达人

发表于 2015-10-27 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015/10/27  
作为一名85后的仪表技术员,东方公司理化仪表中心牟言在工作中善学习、勤思考、能总结,将合理化建议作为提升自己技能的习武场,为工作、学习交出满意的答卷。
自2013年大学毕业参加工作以来,无论是实习还是正式工作,牟言都积极主动参与提交合理化建议,将自己对工作的解疑答惑转化为合理化建议,在提交建议中培养发现和解决问题的能力,磨砺业务技能。他提交的建议既能从大处着眼,关注产品质量、技术革新、设备更新改造等重要环节,提出合理的解决方案。也能从小处着手,留心身边水、电、油、气的“跑、冒、滴、漏”现象,为节本降耗多出“金点子”。
汽包水位控制是锅炉运行中一项重要指标,水位过高影响汽水分离效果,导致电气设备故障;水位过低会破坏汽水循环,严重可导致锅炉爆炉。目前东方公司动力厂锅炉汽包液位采用的是左水位电容式液位计,右水位差压式平衡容器,前者抗干扰及导高压介质能力强,后者测量更加准确可靠。然而在运行过程中有时会出现电容式传感器腐蚀和差压式导压管堵住的问题,会导致测量数据失真,需要定期检查维护。针对这一状况,牟言积极与锅炉技术人员沟通,了解锅炉工艺与仪表之间的互通关系,经过多次论证,他提出在锅炉汽水组态监控系统中添加一个左、右水位连锁切换设置的建议,通过改造保证了锅炉稳定运行。
82#产品生产线自动控制系统采用的是某国外公司计算机控制系统,现场仪表所有的关重测点和控制点均采用现场总线协议仪表。然而在试车时,发现硝化机上总线仪表报警频次较高,故障表现为通讯异常,存在数据传输失联导致连锁停车的安全隐患。针对这一问题,他多次与厂家技术人员讨论,判断出是由于总线电磁干扰而产生的现象。他通过进一步观察发现硝化机旁的总线盒内进入不少物料及腐蚀性杂质,加上仪表总线破损或接地不好出现短路造成上述故障原因,而且附近的搅拌电机持续运行也会产生信号干扰。因此,他建议将总线控制盒整体搬迁至环境更加干燥的地方,远离物料腐蚀,避免电机设备干扰总线通讯信号的传输。
改进后,总线故障报警由原先1个生产周期400多次降低到2、3次,生产控制总线信号稳定。82#生产线总线仪表改造既增大了仪表读数的精确性,又提高了设备运行的可靠性,保障了安全生产。(特约记者:徐海军)

原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=3469
复制代码




上一篇:银光集团董事长、党委书记带队评审红光公司卓越绩效模式推进情况
下一篇:兵器工业集团三季度经济运行分析视频会强调 从严从实坚决打好四季度稳增长的攻坚战
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|爆破库

GMT+8, 2024-7-6 02:14 , Processed in 0.104257 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表