1、根据《爆破安全规程》(GB6722-2014)的第13.2条规定,爆破施工中各类设施、设备(保护对象)不同,采取不一样的判据,通常采用保护对象所在地基础质点峰值振动速度和主振频率(根据现场实测波形确定),即爆破振动安全允许标准。在选取建筑物安全允许质点振速时,应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等;对省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许质点振速,应经专家论证后选取;在选取隧道、巷道的安全允许质点振速时,应综合考虑构筑物的重要性、围岩分类、支护状况、开挖跨度、埋深大小、爆源方向、周边环境等;对永久性岩石高边坡,应综合考虑边坡的重要性、边坡的初始稳定性、支护状况、开挖高度等;非挡水新浇大体积混凝土的安全允许质点振速按表给出的上限值选取。
根据给定的建筑物安全质点峰值震动速度判据,就可由v=k(Q1/3/R)a反算爆破震动安全距离。若同时给定安全质点峰值震动速度和保护对象的爆心距,还可确定允许的最大爆破规模。
2、爆破振动测试应注意的问题: (1)布置测点的目的明确,抓主要矛盾,布控数量适中。 (2)根据类似经验或理论,选择适合现场的爆破振动测试系统(仪器)和观测方法。所选测振仪的频率响应范围、量程(动态范围)要满足测试要求。 (3)操作人员应熟练掌握设备的操作工艺。 (4)根据观测目的,确定各测试点拾振器(测振传感器)的是径向还是与爆源同心合理布置。对试验曲线变化比较剧烈的区域,测点加密;对于一些重要测点,要重复布点。 (5)传感器应采用石膏或树脂与测点(岩基、地基、构筑物表面)粘结牢固,避免振动信号失真。传感器的方位应与测振方向保持一致。 (6)要采去使用滤波器、电缆做好固定并与传感器连接良好、绝缘材料保证传感器与大地绝缘等措施防护测振设备,减少电磁干扰,保证测试结果有效,减少测试误差。 (7)若传感器需要回收,要做好必要措施进行防护。 (8)用专用记录表格分一般(时间、地点、环境温度、湿度、气压、风向、风力、测试单位、操作人员)、爆源(炸药名称、炸药量、药包形状、爆区范围、起爆方式、爆破介质名称、强度及覆盖厚度)、测试场地(测点方位、方向、离爆区距离、测点地质状况、周围建构筑物情况及传感器安装方法)、仪器(每个测点放大器和记录器名称、型号、运转状态)、现场标定(方法、记录、波形的标定)、收场(系统和传感器是否毁坏、测点附近的建构筑物的变化)等情况做好记录; (9)爆破后用计算机对振动波形及时有效地进行数值分析,判断各测点数据是否异常,计算出k、a值 3、 降低爆破振动的主要措施主要有: (1)降低爆破规模,减少一次爆破总炸药量 ; (2)选用低威力、低爆速的炸药; (3)采用多段毫秒延期起爆,合理选取毫秒延期起爆的间隔时间和起爆方案,限制最大一段的装药量,既可保证爆破后的岩石能得到充分松动,消除夹制爆破的条件,又可避免不同段起爆炸药量爆破产生振动迭 加增强效应 。分段越多,单响药量越小,爆破振动越小; (4)改变装药结构和采用缓冲爆破,可降低爆破震动强度,如采用不耦合装药和设置缓冲孔。在爆源与需要保护的建(构)筑物之间采用预裂爆破技术形成隔离缝或开挖减震沟槽或钻凿防振孔。 (5)合理选取爆破参数和单位炸药消耗量。单位炸药消耗量过高会产生强烈振动和空气冲击波;单位炸药消耗量过小则会造成岩石的破碎不够,大部分能量消耗在振动上。 (6)进行预裂爆破时,一般采用MS2段接力以减少每个分段同时起爆的炮孔数,从而控制爆破振动。 (7)露天深孔爆破时,防止采用过大的超深,过大的超深会增加爆破振动; (8)通过改变爆破方向,避免使药包最小抵抗线背向保护物; (9)在精密仪表下铺减振垫。尽可能使设备、仪表在爆破时临时停止运行或在这些设备、仪表投入运行前实施爆破。
|