含能公司能源动力中心实施员工提交的“331冷却塔喷头加装限流孔板”和“调整发电机功率变送器提高发电量”两条合理化建议,自今年实施以来,同比分别节约了费用40余万元和70余万元,总计达100余万元。
长期以来,该单位331工组一直负责化工一厂、化工四厂、化工六厂和科研所等单位的循环水供应。在化工六厂环境污染治理项目投入使用后,改由335工组供应化工六厂循环水,这造成331工组的循环水供应量大幅降低,出现实际负荷小于设计负荷的情况,造成冷却塔布水不均匀,耗电量过高。针对这一问题,该班组员工结合自身工作经验,查阅资料后提交了“在331冷却塔喷头加装限流孔板”的建议。该工组根据冷却塔顶部布水管道特点,在每一个喷头接口处增加了限流孔板,使冷却塔所有喷头能够均匀布水,达到降低能耗的目的。经过1年的运行,同比节创费用达到40余万元。
“调整发电机功率变送器提高发电量”的合理化建议源于锅炉车间锅炉及发电机组无法稳定运行。该单位锅炉车间汽发组发电设备,每当负荷接近每小时2500千瓦时,机组会出现波动,导致锅炉及发电机组无法稳定运行。为彻底根治这一问题,该单位从设备、自控系统、人员操作等方面入手,运用鱼刺图、“PDCA循环法”等方法全面排查原因后发现,造成机组波动的主要原因是由于发电机功率变频器功率小,每次当功率达到上限时,机组就会出现不同程度的波动。通过反复实验后,他们将变频器功率由0—4A更换为0—5A,不仅解决了机组波动现象,同比节约电费达70余万元。(记者:张学冉)