|
摘要:
利用本溪地区气象条件和依据相关技术规范及导线力学等理论知识,结合一实例对矿山炸药库存架空接闪线松弛和摆动进行了计算和分析,其主要原因是因弧垂大于计算值4.1倍、大于《键筑物防雷设计规范》要求的2倍;同时,为架空接闪线的高度和弧垂的设计提供了计算方法.
doi: 10.13616/j.cnki.gcjsysj.2018.02.003
作者: 于尚友 高巍
Author: YU Shang-you GAO Wei
作者单位: 本溪市气象局,辽宁本溪,117000
刊 名: 工程建设与设计
Journal: Construction & Design for Project
年,卷(期): 2018, (3)
分类号: TU895
关键词: 架空接闪线 杆塔高度 接闪线弧垂 比载计算
在线出版日期: 2018年3月26日
原文网址:- http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gcjsysj201803011
复制代码 |
|