聚银公司仪表理化中心创新团队,仅用三天时间创新解决了困扰生产线稳定运行的碱液流量计频发故障问题。
7月初,脱硫系统FT-3101流量计的准确显示与精确控制直接影响着水煤气的脱硫效果,如果脱除水煤气中硫组份达不到技术要求,就会直接影响后续工段氢气与一氧化碳的产品质量,对生产线连续稳定生产起着至关重要的作用。由于电磁流量计在使用过程中碱液经常沉积且附着在电机上,导致流量计测量准确度下降,仪表维修人员经常要拆卸DN300口径的法兰进行清理,不仅影响工艺连续稳定运行,而且增加了仪表维修人员的工作量和劳动强度。同时,该管线震动频率过大,导致仪表内部的电子元件损坏,流量计无法正常显示,影响工艺操作人员的精确操作。
为了提高碱液流量测量的准确性、减轻仪表维修工作的劳动强度、延长流量计的使用寿命,该中心仪表一组组建了一个5人创新团队,沉下心来研究解决对策。该创新团队成员本着“解决问题就是创新”的原则,以问题为导向,一起研究碱液流量计频发故障的原因和解决方法。团队中每人都制定了一套解决方案,并进行集中“赛马”,对比优劣取最优方案。因脱硫单元生产的连续性特点,他们变通思维,探索外测式流量的方法,根据生产实际和流量测量原理,创新性地采用超声波流量计管道外部测量方式,利用替换下来的旧流量计,用钢带将两个传感器固定在管道上,重新对物料压力、温度、管道材料、管道厚壁等仪表测量所需工艺参数进行设置,并对碱液管线进行加固,减小振动频率,提高了流量计的测量精确度。
超声波流量计显示准确正常,达到工艺控制要求,创新团队圆满完成了创新使命,等待他们的将是下一个创新课题。(记者:陈伦宝 特约通讯员:丁波)