       5月28日的中班,聚银公司能源动力厂冷冻组的员工正在控制室内监控着设备运行,仪表显示5#机组的排气温度波动较大。“巡检情况怎么样?”班长梁建刚问道,“震动和声音都没有异常,继续观察,看看是不是正常波动”。五分钟、十分钟,时间一点点过去,温度依旧波动较大。“巡检怎么样?”“震动声音正常,机组负荷没有变化,加强监测,确定机组工艺运行没有问题”。
      
       大家的神经顿时紧绷起来,脑海中不由自主地都在想单位故障处置预案的内容,班长果断地说:“联系循环水,调整风机降低水温,做好准备开启1#、2#机组。”大家根据此前的经验和所做的反事故演练程序迅速做好了应对准备。
      
       红灯闪烁,一连串急促的报警声响起,电脑显示5#机组故障停机,排气温度已达200度以上,已经超过报警值。调取后台参数发现温度为瞬间升高,结合工艺运行状态判断为排温传感器损坏,导致假报警联锁机组停车。为了争取处置时间,班长马上联系保运中心,更换传感器,并通报TDI装置情况,准备1#、2#机组开车。班组员工迅速响应,操作人员各司其职行动迅速。“盯紧温度变化,做好准备调整负荷,已和TDI装置沟通好”,大家有条不紊的操作着,脸上的神情急迫但操作有序。
      
       此时,保运中心的员工也迅速到达,开始更换传感器。1#、2#机组已经开车,负荷逐步增加,大家的眼睛紧紧盯着仪表上的温度显示。“保持好各项降温措施,检查机组运行状态,负荷不要动作”“表显数据已做好记录”,随着一步步标准操作程序的报告,工艺系统温度逐步稳定在负18度左右,大家紧绷的心弦稍出了一口气。只用了大约40分钟传感器就更换完成。
      
       随着5#机组轰鸣启动,工艺系统的温度持续下降,最终稳定在了正常数值上,危机解除了,大家紧绷的神情缓和了下来。这时, 有人说了一句“这跟咱们以前做的反事故演练像不像,对啊,咱们做过这样的演练”,“平时多练习,用时手不乱呀”。 (通讯员:郭岭)
      
      