2016年6月21日17时,正在生产时,生产区变电所突然全部停电,停电原因不明,经过简单查找是变电所高压柱上油开关突然跳闸。面对突发状况,车间立马组织人员进行线路检查,经过研究分析,可能是电缆的问题(电缆埋地敷设),工人们便开始紧张有序的工作,在基建科等相关部门的协助下,经过20多的小时的奋战终于把电缆挖出来了,但是电缆的性状发生了很大改变,经车间技术人员分析确认,该电缆(水泵房低压供电)已经因为过流而损坏,无法继续使用。于是机电车间立即着手购买合适电缆。次日,天公不做美,下起了大雨,无形当中大大增加了抢修的难度,但工人师傅们迅速支起蓬帐继续进行抢修,接下来的工作中,他们分工合作,该停电的办理停电手续并进行停电操作、该警戒的警戒、该做电缆头的做好电缆头、该接电缆头的接电缆头、该支电缆的支电缆……截至23日17时,历时两个昼夜,终于接线成功恢复供电,保证了全公司的正常供电、供水、供气。
(文:张绍敏)
原文网址:- http://mb.chinaluan.com/info_Show.aspx?typeid=706&id=2440&newtype=2