       国际炸药及烟火剂协会(SAFEX)事故通报
      
       1. 澳大利亚——烟火剂着火事故通报
      
       时间:
      
       2016年3月1日,星期二,07:20am
      
       地点:
      
       澳大利亚,维多利亚州,Lara地区,柴姆伦(Chemring)澳洲公司(澳洲国防部承包商)。
      
       涉爆材料:
      
       一些浸泡在丙酮中的镁、聚四氯乙烯(特氟龙)和氟橡胶。
      
       概况:
      
       周二早上7点20分,柴姆伦(Chemring)澳洲公司位于维州Lara的一家工厂发生爆炸,该工厂为澳洲国防部生产手榴弹及照明弹。爆炸中心设备被炸出100米。工厂30名员工随后被疏散,火势也被自动喷水系统扑灭。
      
       Chemring公司发言人Chris isaacs表示重要的是没有人在事故中受伤,并且疏散工作及安全规程也有序进行。爆炸的生产线是由工厂工人远程操作,爆炸时并没有在生产照明弹。他表示一旦确认工厂安全可以进入,Chemring公司会立刻开展事故发生原因调查。
      
       原因:
      
       据说是在搅拌器中发生着火,通过萃取火势传播至湿式洗涤器,导致洗涤器发生爆炸。
      
       劳动安全局(worksafe)称正在调查此次事故。
      
       影响:
      
       没有人在爆炸事故中受伤。工房内部较小损坏,设备损毁。
      
       2. 阿根廷——传爆药工房遭暴风雨损坏事故通报
      
       时间:
      
       2016年2月19日,星期五,08:00am
      
       地点:
      
       阿根廷,圣菲,奥斯丁火药阿根廷公司(Austin Powder Argentina),传爆药工房
      
       涉爆材料:
      
       彭托利特炸药(Pentolite,一种太安和梯恩梯的混合炸药),在一个熔化罐中,估算总共有20kg。
      
       概况:
      
       大约在早上8点,当传爆药工房正在正常生产,一阵强风暴雨席卷了Rafaela地区及周边。有记录显示风速高达140公里/小时。现场的许多大树被连根拔起,破坏了蒸汽和电力线路 (工厂的发电机自动启动),一棵树倒下落在传爆药工房的屋顶。
      
       在暴风雨变得越来越猛烈的时候,传爆药工房的操作团队决定清空熔融罐里剩下的彭托利特炸药,并转移至托盘里,这是为了避免由于缺少蒸汽和电力,炸药在熔融罐中发生凝固。
      
       等到暴风雨平静下来后,工作人员对此处进行了修整,决定使用一个起重机支称并缚住倒在工房屋顶的树,同时关闭蒸汽供给设施,为了让该传爆药工房操作员进行最后清洁工作。
      
       清洁工作完成后,工作人员将树安全地从工房屋顶移除。
      
       原因:
      
       异常天气,又大又老的树和沿路的障碍物围绕在工房周围。
      
       影响:
      
       没有人员伤亡。蒸汽和电力线路损坏。所有产品的生产都停了下来,直到下周一才重新开始生产。
      
       警示:
      
       意料之外的/反常的天气导致的潜在危险和后果的相关事故我们应该定期温习(气候变化)。种植树木来减少潜在的超压效应和/或提供树荫,但是树木也会老化,也会随着老化而可能成为危险。
      
       评论:
      
       具体事情具体分析。
      
        附图:
      
        
      
       发布人:
      
       SAFEX 秘书长:Piet Halliday
      
       (网址: www.safex-international.org )
      
       Tel: + 27 82 5565351 Tel / Fax: +27 11 7041743
      
       e-mail: secretariat@safex-international.org
      
       3. 俄罗斯——HMX/铝粉爆炸事故调查报告
      
       时间:
      
       2015年2月28日,星期日,01:50pm
      
       地点:
      
       俄罗斯,Morozov镇,St.Petersbourg地区,俄罗斯某承包商(CJSC),导爆管生产工厂(IS 工厂)
      
       涉爆材料:
      
       导爆管中的少量奥克托今(HMX)/铝粉(Al)混合组分。
      
       概况:
      
       事故发生在导爆管制造生产线中 HMX /铝粉的下药段。定量给药是在一个防爆烟囱中完成,混合组分经过一个棉制的软管进入可移动槽中,通过振动将混合组分转移进入套管。从套管中将混合组分分散到导爆管的内表面。定量给药在一个高度为2.7米的移转剖面远程完成,在其下面挤压出两层导爆管。
      
       操作员听到一声很大的击掌声,看到在挤出机的直角机头内层材料发生积累,导致软管破坏。操作员立即停止了生产线(定量给药自动停止),并去下药处打开垂直冷却槽的门,清理残料,这是按照标准程序进行的。在接近下药处操作员看到有燃烧造成的烟雾,在确保设备完好后,操作员打开设备,发现弹性棉制连接(软管)受损——两侧固定环之间有融化和燃烧的痕迹。其他元件完好无损。仍然可以在软管中,以及在套管的某些部分、振动槽和下药元件内部,看到残留组分。
      
       原因:
      
       调查显示如下:
      
       在下药系统中的少量混合组分发生爆燃,伴随着很大声响和高温,导致堆积在软管的组分发生爆燃,进一步导致了导爆管燃烧。
      
       由于导爆管破裂瞬间压力下降,爆燃没有转变成爆轰。
      
       深入分析显示如下:
      
       a)HMX中的尘含量(细微微粒)有所增加;
      
       b)在含尘的棉制软管中有静电积累;
      
       c)在振动槽中的混合粉末发生堆积。
      
       影响:
      
       没有人员受伤或严重的设备损坏。
      
       软管损坏,无法进一步使用。
      
       警示:
      
       应采取的预防措施:
      
       a) 使用HMX时应调整好的筛孔尺寸和减少含尘量;
      
       b) 在给药时用特氟龙代替铜制刮刀;
      
       c) 用导电材料代替棉制挠性管;
      
       d) 操作员在定量给药生产时应远离设备。
      
       经验教训:
      
       a) 员工与危险操作隔离的重要性;
      
       b) 需要与原材料和设备供应商更好的沟通。
      
       附图:
      
        
      
       发布人:
      
       IS 工厂经理:Alexey Bykov
      
       Tel : +7 495 504 0791 ext. 2547
      
       Fax : +7 495 502 9174
      
       e-Mail : vasilisa.molochkova@azotvzryv.ru
      
      
原文网址:
  1. http://www.nmgmbxh.com/shownews.asp?n_id=8&tit=事故案例&qf=6
复制代码




上一篇:工业和信息化部批准发布《民用爆炸物品工艺技术文件管理》等6项民爆行业系列标准
下一篇:民爆行业安全生产“不良记录”和“黑名单”制度管理办法(暂行)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|爆破库

GMT+8, 2024-9-22 01:40 , Processed in 0.053095 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表