2015/12/17  
含能公司能源动力中心水电车间副主任张磊提交的“启用新建3万5千伏变电容器”合理化建议实施后,供电功率因数达到了最佳的运行状态,在确保生产区内正常供电的同时,实现了年节约价值43.55万元。
该单位水电车间负责生产区内的能源供应和输送任务,承担着水、电、压空及蒸汽等能源的日常供应。有员工在日常维修过程中发现,当前该单位所使用的无功补偿装置电容器由于使用年限长久,老化现象严重,加上厂区用电设备不断更新,致使含能公司电网在运行过程中存在电压不稳定的问题,影响了生产线的平稳运行。这一问题还造成了供电功率因数只能达到0.86和0.89之间,与供电局要求的功率因数0.92这一标准有所差距,而功率因数是计算电费的重要依据,所以供电局在收取用电费用时会加罚电费。
该车间副主任张磊在认真分析这一状况后得出结论,如果将该单位新建的3万5千伏变电所内的电容器装置应用到旧变电所的系统中,可解决这些问题。张磊将这一结论提交为“启用新建3万5千伏变电容器”的合理化建议,和同事们对新变电所内的电器设备进行施工改造。他们在新建的3万5千伏变电所内分离出了电容装置,将这一装置重新敷设电缆并连接到旧变电所当中。经过试运行后效果良好,从根本上解决了电网系统不配套导致的电流运行不稳定等问题,将功率因数提高到了0.96以上,达到了供电局要求的标准,为企业节约了费用。(记者:王雷)