2013/7/24  
7月12日下午5点25分,正当大多数上白班的员工准备下班之际,含能公司仪表计量检测中心维修组接到化工六厂废酸处理生产线系统二连锁停车需要紧急抢修的电话。容不得片刻迟疑,该单位迅速组织维修人员和技术人员赶赴现场,排查故障,一场争分夺秒的生产保卫战随即打响。
废酸处理系统二工段现场,含能公司领导、相关处室主管领导相继赶到。此时生产线操作人员已经急得像热锅上的蚂蚁,如果在8小时之内无法排除故障,将会产生一系列连锁反应,不仅导致废酸处理生产线停车,而且马上会影响到化工一厂的DNT生产,随后将影响到聚银公司TDI生产线,给企业带来巨大的经济损失。
情况万分紧急。抢修人员立即向操作人员询问故障现象、查找故障点。时间一分一秒过去了,诱发连锁停车的故障信号时有时无,抢修人员在分析排除了操作台按钮、DCS系统硬件等方面因素后,将目光共同聚焦在一块西门子品牌的安全继电器上。经过仔细分析、观察和验证,抢修人员确认了造成生产线连锁停车的故障就是这块继电器,而且是不容易让人察觉的软故障。这块安全继电器是国外进口设备,没有备件,现场也没有接线图及相关参考资料。
“一定要想方设法排除故障,打赢这场战斗。”仪表计量检测中心领导当机立断,在现场召开紧急会议,研究制定出一个快速而且稳妥的解决方案,此时,时针已经指向23点。现场安全继电器控制原理复杂,涵盖了仪表和电气设备的控制,光接线就好几十根。抢修人员检查梳理安全继电器每一根线的走向,技术人员根据维修人员的排查情况,迅速地画出接线图。随着接线图的测绘完成,安全连锁继电器控制原理被形象地勾勒出来,大家脸上也重新浮现出了笑容。
根据仪表及电气控制原理,抢修人员重新设计接线图,避开出现故障的连锁继电器,经过调试,生产线运转起来了。“成功了,生产线开起来了”,胜利的喜悦洋溢在大家略显疲惫的脸上。当他们抬头看表时已经是次日凌晨1点多了。(通讯员:王敏 牛震)