1998年美国起爆具厂爆炸事故案例 1998年1月7日,位于美国内华达州的Sierra化学公司,起爆具厂发生爆炸,死亡4人,伤6人,建筑物被摧毁。
事故经过:1998年1月6日下午,起爆具2号工房内的一名操作工需要提前离开工作岗位,当他离开时,混药锅内留有40kg左右融化好的混合炸药(该炸药为退役炸药),混药锅内的搅拌器叶片大约深入到炸药液面以下0.6m, 下班时,混药锅内的炸药未使用完,其他操作工关闭了热源。经过一夜的冷却,混药锅内的熔化炸药自然凝固。1月7日上午,该操作工在没有事先检查混药锅的情况下,就开动了搅拌器开关,旋转的叶片与混药锅内凝固的炸药突然产生摩擦,导致混药锅内凝固的炸药发生爆炸,该次爆炸的冲击波殉爆了该房间内数吨的炸药并摧毁了房屋,燃烧的高温高速度飞片飞入太安工房内,3.5秒后太安工房发生了二次爆炸。
事故的原因分析:该操作工违反了开动搅拌器前应事先进行检查的安全规定,是发生这次事故的主要原因。发生此次事故的根本原因是:
1. 管理人员和工人没有对退役炸药进行有害分析和处理,炸药中时常出现异物
2. 培训不足,疏忽大意(只要没有雷管起爆,就是安全的)
3. 操作工之间缺乏交流和沟通沟通,未严格履行交接班制度
4. 书面的安全操作程序不充分,员工不容易获得。
5. 安全距离不够
6. 没有系统的安全检查,
7. 员工参与度不够
整改措施:
1.进行危险、有害因素分析
2.建立书面的安全操作程序,上墙公布。
3.对炸药知识和特殊岗位进行专门培训
4.工艺、原料、设备发生变化时,需要进行安全分析。
5.严格执行启动开关前预先安全检查规定,核实是否准备就绪,混药锅内 是否有凝固的炸药,如果有,应添加适量的融化状态的梯恩梯待凝固炸药充分融化后,再启动搅拌器。
6.员工积极参与,解决安全问题。
|
|