2015年7月22日中午13:00,随着指挥长的一声令下,由新联爆破集团负责实施的贵阳发电厂2号冷却塔实现抢险爆破拆除成功,精湛的爆破施工技术和极具震撼力的爆破场景赢得了现场观众的一致赞扬。

贵阳发电厂2号冷却塔属于薄壁双曲线钢筋混凝土结构,由环形基础、人字形柱、环形梁和通风筒四部分构成。该冷却塔高86米,底部直径60米。由于种种原因,此冷却塔已经机械拆除了7对人字形柱,成为高危建(构)筑物。公司接到本次抢险爆破任务之后,积极承担抢险的社会责任。
该冷却塔位于贵阳发电厂厂内,东侧和北侧被贵阳南明河围绕,最近距离为11米;南侧60米处是铁路高架桥(川黔铁路货车外绕线黔灵山至关田区间K5+750m~K5+900m铁路线路),桥高为26米。冷却塔周边环境十分复杂,若爆破施工对铁路造成破坏,将带来不可估量的后果。


接到爆破任务后,公司组织技术团队进行多次现场踏勘,针对抢险拆除进行了数次方案讨论,并利用大型有限元软件ANSYS,采用分离式共节点模型对冷却塔进行数值模拟计算,对爆破方案进行优化。

考虑到冷却塔距离川黔铁路货车外绕线黔灵山至关田区间K5+750m~K5+900m铁路线路最短只有60米的距离。为避免本次抢险爆破拆除危害效应(飞石、振动、冲击波)对铁路的影响,公司做了以下防护工作:搭设长为102米、高为 9米的近邻民房防护排架,长为157米、高为12米的冷却塔倒塌向及侧面铁路防护排架,总面积达2784平方米;沿着冷却塔倒塌向搭建触地减震堤3道,每道长55米、高 2米、宽4米,设置完成角度为50°的梯形缓冲防护墙,该防护墙长40米、高6.5米、底宽12米,总方量约1100立方米;在邻近铁路侧开挖减震沟两道,其中一道长为120米、宽3米、深 2.5米,另一道加强减震沟长为110米、宽度不低于3米、深4至5米,低于近邻的最低铁路6号桥墩基础0.5米。

本次爆破对冷却塔圈梁钻孔1376个、人字形柱钻孔730个,总钻孔2106个,总装药量157.6千克。在贵阳市政府、成都铁路局、贵阳各铁路部门等相关部门大力支持及公司所有员工的努力下,于2015年7月22日13:00点起爆。铁路各相关部门对本次爆破进行了实时监测,公司也在爆破过程中采用爆破振动监测仪、冲击波监测仪、高速摄影仪对爆破过程进行了实时监测。检测结果显示,本次爆破对川黔铁路货车外绕线黔灵山至关田区间K5+750m~K5+900m铁路线路没有造成影响。贵阳市政府、成都铁路局、贵阳各铁路部门及相关部门对本次爆破施工给予高度评价及充分的肯定。本次贵阳发电厂2号冷却塔抢险爆破拆除取得圆满成功。