4月2日早晨7时许,像往常一样对公司总部自建供水供水设施、储水量进行巡查的设备动力管理部水务巡查员发现水池储水量比平时储水量少,意识到供水管道可能发生破裂,随即向部门负责人报告相关情况。
部门负责人立即组织人员对公司二泵房至生活区供水管路进行排查,经排查,发现二泵房至生活区大约2公里位置(安置小区旁)一在建工地20余米高的废弃沙土堆有渗水迹象,由于近期未曾下雨,所以初步判断应该是我公司供水管破裂漏水所致。
经与该施工方协调后,排查人员通过挖机将指定的位置将废土堆挖开,直至挖到地下数米发现了破裂水管段。设备动力管理部立即组织人员对破裂水管进行切割、更换、焊接,确保安宁分公司、产业园区各生产单位及总部办公楼生产、生活用水及时供给。通过设备管理部相关人员争分夺秒地抢修,破裂水管于下午18时45分完成修复,并恢复正常供水。
经分析,此次供水管破裂原因是因施工方在供水管位置大量堆积废弃沙土加之堆积沙土时石头撞击所致,设备动力管理部也要求施工方尽快清除管道上方沙土堆,并告知该施工方我公司供水管道位置走向,在施工时应尽量避开,防止类似情况再次发生。