雷鸣科化公司工程技术人员通过对供暖锅炉引风机技术改造,不仅大大提高了燃烧效率,而且降低了噪音和振动,节约了电能,缓解了设备因高速运转造成的磨损,降低了故障率。真可谓小技改大收益。
眼下正值冬季供暖高峰期,各类供暖锅炉在开足马力运行的同时,往往因噪音大等问题困扰不断。近日,雷鸣科化工程技术人员通过对锅炉引风机技术改进,解决了大问题。公司使用的锅炉引风电机为55KW,启动电流达到了200A左右,短时间电路压降较大。因电机高速运转造成噪音大、振动大、耗电量大。工程技术人员通过反复论证和实验,决定把原先的自耦降压方式用变频器替代,使用变频器对电机进行电控启动及调速,同时,把引风机手动风门调到最大,然后调节电源频率,设置电机转速至合理鼓风量,实现了锅炉最佳燃烧效果。
技术改进后,效果明显。由于电机启动时大大降低了电流,不仅有效避免了启动时对其他电气设备的影响,而且由于引风机手动风门调到最大,在满足同样风量需要的基础上电机转速由原来的每秒1460转下降到每秒1100转,进而节约了电能,降低了噪音和震动,缓解了设备因高速运转造成的磨损,降低了故障率。
原文网址:- http://www.lmkh.com/info/1015/5049.htm