发表于 2010-8-31 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010/8/31  
[img]http://www.yghg.com.cn/UploadFile/article/201083118312.jpg" border=0>
,白银电网发生重大事故,造成35KV系统停电,含能材料分公司3517、3511双回路同时停电。化工二厂107工组结晶机突然冒出大量硝烟,1名操作工吸入硝烟晕倒,另一名操作工试图救援也吸入硝烟,勤长立即要求自控启动蒸汽喷射,并逐级报告,消防车、救护车相继急驰而来……
这是含能材料分公司供电系统停电综合应急演练中的模拟场景。应急指挥中心接到报警后,立即报告应急演练领导小组,各应急小组随即进入应急状态,各单位迅速启动停电应急预案,化工二厂柴油发电机已经启动,107工房瞬间硝烟弥漫,造成两名操作工发生硝烟中毒,其他操作人员紧急疏散,各救援小组按照各自分工,各负其责,迅速展开报警、救援等工作。值班长迅速电话报警,并向应急指挥中心和单位领导报告,消防队员在详细了解事故现场情况后,立即更换防护服,冲进107工房现场为两名中毒人员现场施救后,护送至医疗救护车,送往医院救治;化工三厂505工房由于失电超过1分钟,3台硝化机搅拌停止。当班操作工在重新启动而未能启动后果断实施手动放料,成功放料后向应急指挥中心调度汇报情况。其他岗位操作人员在接到放料通知后,按规定进行应急处理;506-1工房1#过滤器在接收沉淀槽放下的丙酮清液过程中发生火灾,引燃过滤器中的丙酮,火势蔓延,操作人员立即手动按钮并电话报警,消防队出警,火势被控制并扑灭。
演练在完成既定程序后结束。应急预案应对紧急情况的适应性得到验证,应急救援队伍的协同作战和应急处置能力、各单位之间应急机制和联合应对能力得到检验。(记者:强世旺 张学冉 李瑜升)